Witam drodzy forumowicze mam taki problem iz posiadam kociol z podajnikiem slimakowym o mocy 16kw i sterownikiem st 37 rs który ogrzewa mój dom o pow. 110m2 i przy obecnych temp. czyli ok plus 5 do 10 st. celcjusza w domu mam za gorąco czyli ok 25,26 stopni... na kotle temp zadaną mam 56st. wczoraj zacząlem bawic sie zaworem 3d jedyny efekt jaki otrzymałem jest taki ze temp kotła wzrasta do ok 65st- czyli dluzej piec jest w podtrzymaniu. Prosba o pomoc jakies rady cenne wskazówki-jestem laikiem w takich sprawach. pozdrawiam i z gory dziekuje.
Strona 1 z 1
Kociołz Podajnikiem -Zbyt Gorąco W Domu Pytanie
#2
Napisany 19 listopada 2014 - 12:08
Nasuwa mi sie jedna mysl. Przewymiarowanie pieca. Ale trudno stwierdzic bo nic nie wiem o instalacji c.o. napisz cos wiecej
#4
Napisany 19 listopada 2014 - 08:19
Nie doczytałem, że to piec z podajnikiem. Proponuje pobawic się ustawieniami sterownika. Tu może leżeć przyczyna. Nie znam tego sterownika więc nie pomogę. A zmiejszenie temp. na pieu nic nie daje?
PS. Jeśli dom jest nidawno wybudowany i dobrze (prawidłowo) ocieplony to zapotrzebowanie na cieplo w takim domu jest nie duże. (polecam sprawdzic: http://cieplowlasciwie.pl/start).
Ja u siebie na ok 140m2 (ocieplony styro 12) mam piec 12kW.
PS. Jeśli dom jest nidawno wybudowany i dobrze (prawidłowo) ocieplony to zapotrzebowanie na cieplo w takim domu jest nie duże. (polecam sprawdzic: http://cieplowlasciwie.pl/start).
Ja u siebie na ok 140m2 (ocieplony styro 12) mam piec 12kW.
Ten post był edytowany przez papasmurfek dnia: 19 listopada 2014 - 08:21
#5
Napisany 19 listopada 2014 - 10:48
temp. na piecu jest dosyc niska tak czy inaczej wiec nie w tym problem spalanie jest ok wiec raczej przyczyna bedzie lezec gdzies indziej dom nie jest nowy-poniemiecki czesciowo ocieplony. dzieki i pozdrawiam . musze szukac dalej

#6
Napisany 19 listopada 2014 - 11:26
mass123, o 16 listopada 2014 - 08:58 , powiedział:
wczoraj zacząlem bawic sie zaworem 3d
Rozumiem, że dobierający moc kotła do budynku uwzględniał możliwy powrót siarczystych, długotrwałych mrozów. Ja bym zmienił na zawór 4-d i wtedy oddzielenie temperatury na kotle i temperatury w układzie jest dla mnie banalnie proste.
#7
Napisany 20 listopada 2014 - 07:21
Arek dziekuje za wskazówki ale czy zawór 4d to napewno bedzie recepta na sukces? nie chce wydawac kasy w błoto... co do mocy kotła hmm kupiłem go u lokalnego rzemieslnika i to oni dobrali mi moc więc mysle albo myslalem ze to profesionaliśći