Napisany 12 stycznia 2017 - 11:16

Witam,
mam pewien problem z instalacją w dom (180m2), piec Buderus GB 162 15kw + zasobnik 200l + sterownik RC300 + czujnik zew. Na parterze podłogówka i czujnik tempetratury, zasilane pompą Grundfos Alfa2. Na górze grzejniki, zasilane drugą pompą Grundfos Alfa2, bez czujnika temperatury. Obiegi połączone są w mieszalniku. Mieszalnik wg mnie nie posiada żadnej możwliości regulacji, dołączam zdjęcia. Grzejniki posiadają termostaty odkręcone na max.
Problem polega na tym że przy ustawieniu w sterowniku temp 21st, taka temaperatura zostaje osiągnięta na parterze, ale na górze jest zimno jak w psiarni. Dogrzewam dom na piętrze farelkami, i raz że płacę duży rachunek a gaz (w zeszłym roku 6tyś) to jeszcze połowa tego na prąd (w zeszłym roku 3tyś). Chyba nie o to chodzi, tym bardziej że za sam piec z zasobnikiem i sterownikiem poszło ponad 10tyś, nie wspominając o robocie i innych elementach.

W zasadzie co i jakbym nie ustawił, paramtery w mieszalniku pozostają bez zmiany. Jest ok 40st temp powracająca woda z piętra i ok 30st powracająca temp z parteru/podłogówki. Na codzień mam ustawione pokrętła na piecu c.w.u. i c.o. na auto, tak aby sterować sterownikiem. Jeśli jednak chcę wymusić inne tempertaury przez zmianę ustwień pokręteł na piecu to:
- ustawienie c.o. jest igonorowane powyżej 44 stopni - tzn.: jeśli ustawię na 80st. to piec osiągnie 44 i dalej stoi
- natomiast ustawienie c.w.u. działa pięknie, tzn. wymuszenie temp pokrętłem z auto na 70st powoduje pogrzewanie wody w zasobniku do 70st, nawet więcej, przy czym temp c.o. w zasadzie się nie zmienia, temp powrotu z grzejników w mieszalniku jest ok 40st. grzejniki na górze są letnie (nie gorące) i nadal jest zimno na górze,


Wydaje mi się że aby osiągnąć wyższą temp na górze należało by lepiej skonfigurować mieszalnik, tak aby na górę do grzejników szła woda ogrzana do 70-80 st, natomiast z mieszalnika do pogłogówki szła woda ok 35-40st, czyli żeby ten mieszalnik miał lepszą "skuteczność" oraz żeby piec rzeczywiście podawał wodę z wyższą temp.

Probowałem takich rozwiązań:
- ręczne ograniczenie obiegu podłogówki, przez przykręcenie zaworów z mieszlanika od i do podłogówki - bez zmian
- ustawienie pompy do grzejników na max, a pompy do podłogówki na min - bez zmian
- ręczne ustawienie na piecu temp 70st dl c.o. - bez zmian

Myślałem jeszcze o rozwiązaniu żeby przenieść czujnik tem na piętro, ale wydaje mi się że wtedy będzie na górze 21st, ale na dole będzie 35, ponieważ wydaje mi się że problem leży że jest za mała możliwość rozdzielenie temperatur w 2 obiegach, sięgajaca obecnie 10-15, a powinna być 30-35.

Cała instalacja odpowietrzona, wyczyściłem też wszystkie czujniki temperatur wewnątrz pieca.

Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i pomoc.

Załączone pliki


0

#2 Użytkownik jest niedostępny   rocznik63 

  • Nowicjusz
  • Pip
  • Grupa: Forumowicz
  • Postów: 3
  • Dołączył: 02-marca 18

Napisany 02 marca 2018 - 02:45

Instalacja jest zbudowana błędnie. Nie wiem co nazywasz mieszalnikiem? Na zdjęciu widać sprzęgło hydrauliczne a za sprzęgłem powinien być układ mieszający (zawór 3d z mieszaczem i pompa a najlepiej divicon ) na obiegi podłogówki przy dwóch obiegach grzewczych powinny być dwa układy mieszające oddzielnie na każdą kondygnację. Grzejniki podłączone przed sprzęgłem to tez błędne rozwiązanie. Układ powinien być sterowany pogodowo ze zdalnym sterowaniem
0

#3 Użytkownik jest niedostępny   murphy 

  • Stały bywalec
  • PipPipPip
  • Grupa: Forumowicz
  • Postów: 61
  • Dołączył: 20-sierpnia 15

Napisany 05 czerwca 2018 - 11:07

tomasz34 spójrz sobie na to wideo, które przedstawia prawidłową instalację pompy ciepła

https://www.youtube.com/watch?v=EcF-71LvLEQ