Proszę o poradę w sprawie mojej instalacji. Posiadam dom piętrowy gdzie na parterze są 3 pętle podłogówki (zdjęcie 1), i 6 kaloryferów. Na piętrze mam 7 kaloryferów i podłogówkę w łazience podpiętą pod rozdzielacz razem z kaloryferami. Pod podłogówkę jest podpięty UNIBOX. Całość zasila piec węglowy i gazowy Junkers (ogrzewamy 95% gazem).
Niestety problem pojawia na górnej podłogówce, która nie grzeje w ogóle. Jeśli chcę żeby zagrzała muszę bardzo przykręcić kaloryfery (kryzowanie). Niestety wadą takiego rozwiązania jest to że przykręcone kaloryfery grzeją tylko górą, a dołem są całkiem zimne. Domyślam się że jest wadliwie wykonana instalacja z podłogówką, bo pomieszczenie jest duże i pewnie brakuje ciśnienia, aby przepchnąć tamtędy wodę.
Czy jest ktoś w stanie poradzić coś na ten problem?
Zasilanie dolnej podłogówki:
1a.jpg (166,07K)
Ilość pobrań: 2
rozdzielacze na kaloryfery:
2a.jpg (55,73K)
Ilość pobrań: 4
Podłogówka która nie grzeje:
4a.jpg (164,32K)
Ilość pobrań: 3
3aa.jpg (55,97K)
Ilość pobrań: 3
Strona 1 z 1
Nie Grzeje Podłoga Na Piętrze
#2
Napisany 18 marca 2017 - 07:58
Jak sam zauważyłeś podłączenie grzejnika w rozdzielaczu z pętlami grzewczymi jest nieregulowalne
Należy rozdzielacz dać taki jak na dole z układem pompowym i rotametrami
wtedy wszystko wróci do normy
Oczywiście grzejniki należy podłączyć poprzez jeden zawór termostatyczny najlepiej przy grzejniku
ogrzewanie podłogówkę tak jak masz przez zawór ograniczika temperatury,
Pozdrawiam
Należy rozdzielacz dać taki jak na dole z układem pompowym i rotametrami
wtedy wszystko wróci do normy
Oczywiście grzejniki należy podłączyć poprzez jeden zawór termostatyczny najlepiej przy grzejniku
ogrzewanie podłogówkę tak jak masz przez zawór ograniczika temperatury,
Pozdrawiam
#3
Napisany 19 marca 2017 - 09:43
KrzysKK, o 18 marca 2017 - 07:58 , powiedział:
Jak sam zauważyłeś podłączenie grzejnika w rozdzielaczu z pętlami grzewczymi jest nieregulowalne
Należy rozdzielacz dać taki jak na dole z układem pompowym i rotametrami
wtedy wszystko wróci do normy
Oczywiście grzejniki należy podłączyć poprzez jeden zawór termostatyczny najlepiej przy grzejniku
ogrzewanie podłogówkę tak jak masz przez zawór ograniczika temperatury,
Pozdrawiam
Należy rozdzielacz dać taki jak na dole z układem pompowym i rotametrami
wtedy wszystko wróci do normy
Oczywiście grzejniki należy podłączyć poprzez jeden zawór termostatyczny najlepiej przy grzejniku
ogrzewanie podłogówkę tak jak masz przez zawór ograniczika temperatury,
Pozdrawiam
Czyli ten nowy układ typowy do podłogówki powinienem podpiąć w obecne miejsce i nie zabierze on ciepła kaloryferom?
Nie rozumiem na jakim grzejniku umieścić zawór termostatyczny?
A gdybym dołożył pompę cyrkulacyjną (poniżej link) do samej podłogówki, jest szansa że to zadziała?
Pompa cyrkulacyjna